| Pasirinktos temos antraštė | Autorius | Data |
|---|---|---|
Odontologijos kabineto irengimas reikalavimai |
o***a@c***s.lt (ID: 4025) | 2006-11-06 |
| Noreciau jusu kolegos pagalbos. Gal galetumete nurodyti kur butu galima ieskoti higieniniu reikalavimu dokumentus odontologiniam kabinetui. Aciu | ||
| Antraštė | Autorius | Data |
|---|---|---|
| VSC reikalavimas | i***g@m***l.com (ID: 4908) | 2008-10-27 |
| VSC patikrino ir pareikalavo parengti standartiniu proceduru bei infekcijos kontroles vadova.Od.rumu knygute netinka.Gal kas turit ka patarti? | ||
| To MedicinosF | (ID: 0) | 2007-12-23 |
| Firmos,parduodančios dentalinius rentgeno aparatus, turi darbuotoją atsakingą už radiacinę saugą. Jis ir padės Gydytojams susigaudyti visuose radiacinės saugos reikalavimuose ir parengti dantų rentgeno aparato radiacinės saugos projektą ir dokumentus licencijai gauti. Dėl to manau, kad Gydytojams paprasčiau bendrauti su firma parduodančia rentgeną. | ||
| radiacinės saugos reikalavimai | i***o@m***a.lt (ID: 3028) | 2007-12-21 |
| Kai statote dentalinius rentgeno aparatus svarbu atsižvelgti į radiacinės saugos reikalavimus, kad nekiltų didelių problemų prieš pradedant jais naudotis, nes reikia gauti darbo su jonizuojančiąja spinduliuote licenciją. 2007 m. gruodį įsikūrusi įmonė UAB "Medicinos fizika" gali jums padėti susigaudyti visuose radiacinės saugos reikalavimuose ir parengti dantų rentgeno aparato radiacinės saugos projektą bei dokumentus licencijai gauti. Tad jei reikės konsultacijos prašome kreiptis tel. 8-685 53904 arba el. paštu info@medicinosfizika.lt . Daugiau informacijos www.medicinosfizika.lt | ||
| Įžeminimo ir įnulinimo teorija (TIK KAM ĮDOMU) | (ID: 0) | 2007-10-26 |
| KAS YRA ĮŽEMINIMAS. Daugelis elektros prietaisų turi metalines detales kurias gali paliesti vartotojas. Veikiant tokiems prietaisams ant metalinių detalių dėl gedimų, schematikos ir konstrukcijos įpatumu, blogos izoliacijos gali atsirasti gyvybiškai pavojngi įtampos potencialai. Kai kada tokie nuotekiai buna nepavojingi ir niekam netrukdo. Daugelis tikriausiai pastebėjo kad braukiant atbula plaštaką per šaldytuvą jaučiasi švelnus purtymas. Nors įtampa ant šaldytuvo buna gana ir didelė kad net uždega indikatoriaus neonine lemputę, srovė tesiekia 1mA. Senstant prietaisui, ta srovė gali ir stiprėti. Kad išvengti namalonių pojučių ir galimų nelaimingų atsitikimų rekomenduojama tokius prietaisus įžeminti. T.y. nuleisti krūvį į žemę. Tai daroma pajungiant prietaiso korpusą į trečią įvado laidą kuris vadinamas žeme. Tas laidas paprastai žymimas geltonai-žaliai dryžuota izoliacija. Normaliuose elektros įvaduose jis buna prijungtas prie elektros rozečių viduriniojo kontakto. Šitas laidas įvadinėse spintose sujungtas su elektros spintos korpusu ir su nuliniu laidu bei (idealus atvejis retai kur beaptinkamas) su įžeminimo konturu. Įžeminimo konturas tai metalinės juostos, vamzdžiu konstrukcijos įkastos į žeme. KAS YRA ĮNULINIMAS Tai paprasciausias korpusinio/įžeminimo laido sujungimas su neutrale arba nuliu. SVARBU: negalima įnulinti pačioje rozetėje, įnulinimas daromas saugiklių spintoje. Padarius įnulinimą pačioje rozetėje atsiranda galimybė, kad skirtingų prietaisų korpusai bus po skirtingu potencialu. Tai vadinamas "ground loop" efektas- paprasčiausiai nulinis laidas turį kažkokią varžą ir atitinkamai kai per jį teka srovė, vyksta įtampos kritimas ir rozetėjė nulis pasidaro nebe nulis. O per įžeminimo laidą , normaliomis sąlygomis, neturi tekėti srovė. Netgi saugiklių spintose kurios nutolusios nuo pagrindinio įvado, nulio ir įžeminimo laidai jungiami į skirtingas kaladėles. Žodžiu, pagal taisykles draudžiama įnulinti rozetėje. Ir dar, jei įvyks koks gedimas instaliacijoje ar koks remontas yra tikimybe kad nulinis ir fazinis laidas gali apsikeisti vietomis (vienodos laidų spalvos, kabelio perkirtimas ar pergrežimas drėle ir t.t.) Naudojant 3 laidus, du kartus padidėja patikimumas ir 2 kartus mažesnė tikimybe kad durnas daltonikas elektrikas ka nors supainios. Geras įnulinimas pilnai atstoja įžeminimą beveik visuose gyvenimo atvejuose kol nesusiduriam su vandens sildytuvais, skalbimo masinom ir kitais galingais elektros prietaisais. Kodėl? Sakysim vandens šildytuvo "spirale" skilo ir susijungė su vandeniu, srovė pradėjo tekėti į korpusą ir per įžeminimą nuteka tolyn. Žmogus kaip ir nepurtomas, bet elektros prietaisas toliau genda, vyksta elektrolizė- gali kauptis sprogios dujos, genda pats prietaisas ir galu gale, gauname galingą beveik trumpą į korpusą. Ką reiškia "beveik trumpas"? Tai reiškia, kad saugiklis dar neperdega/neišsijungia, bet į korpusą teka net keliolikos amperų srovė. Su tokiom srovėm tikras įžeminimas gali ir nesusidoroti - neleis įžeminimo varža. Tada korpusas ir įžeminimas pasidaro po įtampa. | ||
| Dėl įžeminimo | (ID: 0) | 2007-10-26 |
| Pagal visas saugumo technikos taisykles medicinos įranga turi būti įžeminta. Kaip Jūs teisingai rašote: ...atskiru įžeminimo laidu nesusijusiu su bendra elektros instaliacija patalpose. T.y. turi būti atskiras įžeminimo kontūras. Kol dar nebuvo nelaimingų atsitikimų visi pro pirštus žiūri į šį reikalavimą. Dabar kabinetuose įranga dažniausiai įnulinama, bet ne įžeminama, o tai sudaro tikimybę, kad pacientas ar gydytojas gali nukentėti nuo elektros srovės (pvz. jei nulinis laidas elektros skydinėje nudegs ar koks girtas elektrikas sukeis laidus). | ||
| Del odontologinės kėdės-aparatūros įžeminimo | o***a@c***s.lt (ID: 4025) | 2007-10-23 |
| Noreciau paklauti ar yra kokie specialūs reikalavimai del aparatūros įžeminimo. Jeigu yra pačiuose elektros laiduose įžeminimo laidas , tai ar turi buti dar atskiras ižeminimo laidas nesusyjęs su bendra elektros instaliacija patalpose. Aciu | ||
| Iranga ir kainos | (ID: 0) | 2007-07-25 |
| Kiekvienas komplektuoja pagal savo poreikį (priklausomai nuo atliekamų darbų pobūdžio), konkrečių rekomendacijų nėra, bet minimum 70000Lt vienos darbo vietos kabinetui ruošk, kiekviena kita darbo min.40000Lt. | ||
| Reikalinga įranga, įrankiai | k***a@g***l.com (ID: 3403) | 2007-07-23 |
| Sakykit, kur rasti info, kokia konkrečiai įranga turi būti ir kokie įrankiai, kiek jų turi būti stomatologiniame kabinete. Reikia info, kad galėtum pasiskaičiuoti kiek kainuoja viskas. | ||
| Greztuvas :-)))) | r***n@t***s.lt (ID: 5061) | 2007-02-11 |
| O gramdytuvas ir bruzintuvas kiek? :) Och ta lituanizacija, nors nuo proto nusok :)) | ||
| Kiek kas kainuoja | (ID: 0) | 2007-01-20 |
| Gręžtuvas - ~35-40000, rentgenas su RVG ~25000 (be RVG ~12000), autoklavas ~13000, kitos smulkmenos ~10000. Tai vidutinės klasės kabinetas. | ||
Žinutes gali rašyti tik registruoti vartotojai.